仪表、电线接头图解,菜鸟也能立马上手法治视界!-快速接线模块
新大新科技
一站式控制柜装配解决方案
——仪表接头包括所有仪表的表接头、仪表管道接头、仪表阀门接头、仪表取源部件接头、仪表电气接头、金属软管接头等等。它品种繁多,规格各异果酱盘饰,每种仪表接头都有其自己的功能。—


1管接头的结构:
标准的管接头由螺帽、卡环(有的只有一个卡环)、接头、以及管子组成。

标准的管接头安装好的形状如图

管接头的密封的原理:是通过螺帽的紧固,使卡环压迫管子变形洪荒时辰,形成密封俊美七少。

2快速接头安装及拆卸步骤
安装步骤
1、在有螺纹的快速接头处用生料带缠绕适量厚度;
2、用合适的力量拧紧快速接头;
3、将要插入的管子顶端用切刀垂直切平;
4、将切好的管子顶端插入快速接头,用力插到底;
5、验证管子是否连接牢固,用适当的力量拔一下管子,管子拔不出即可。
拆卸步骤
1、首先检查通过接头管路的介质是否隔断;
2、一手用食指和拇指将夹头向快速接头处按住的同时,何孟怀另一只手将管子拔出。
3新管接头的安装
步骤一:将管子插入接头中,确认低到螺帽的低端

步骤二:用手将螺帽旋紧,并在一位置上做好记号(见6点处)

步骤三:用扳手将螺帽顺时针旋转1又1/4圈,见记号在9点处

4新管接头的安装的注意事项:
对于1英寸(25mm)及以下管径,用手旋紧后再用扳手旋转1 四角粽?圈即可。对于1/16、1/8和3/16英寸(2、3、4mm)管径,只需用扳手旋转3/4圈即可。对于1 ?、1 ?、2英寸和28、30、32、38mm管径的接头安装,则需要专业工具,因在现场使用很少。
图示中可以看出管子的变化

5管接头的再安装
对于已经上紧过的管接头,在拆下前请做好螺帽与接头之间位置的记号,在重新安装时,首先用手将螺帽上紧贺中平,再用扳手将螺帽上到原来的位置即可。对于重复拆装多次的管接头,可以在螺帽上到原位置后,再旋转10°~ 20°(不超过六角螺帽一面的1/3,即不超过B处) 。

生产厂家提供专用工具,可以用来检查管接头是否上紧,不同的管径有不同的标准

过这种工具可以辨别管接头是否上紧,请注意:它只适用1英寸(25mm)及以下的金属管接头
选择管子时注意事项:要注意管子的壁厚在规定的范围内(见下表),因为管壁太厚,卡环不起作用,管壁太薄,会引起管子变形开裂

6管接头的密封
管接头的密封有以下两种方式
1.生料带的密封:
注意以下几点:
上生料带前要对接头螺纹进行清洁
上生料带的方向为顺时针
生料带不能超出接头螺纹端部
生料带剪断后,要紧贴螺纹

2.密封胶的密封
注意以下几点:
上密封胶前要对接头螺纹进行清洁
用密封胶将螺纹的第二和第三圈涂上。(360°)

7管接头的材质
不锈钢:SS
黄铜:B
碳钢:S
铝:A
尼龙: NL
全氟烷氧基: PFA
TFE: T
注意事项:
因为金属管的硬度要比管接头的材料软,所以不锈钢管不能使用铜接头;
如果管子与管接头是同质材料,金属管需进行退火处理(一般金属材料,如不锈钢、铜、钛、碳钢、合金等已进行了退火处理)
非常软的管子(如Tygon 聚乙稀)或非塑料的PVC管,安装时要加衬垫,并注意密封。
8管接头的类型
名称的标注举例:
1/4管:表示1/4英寸OD的管
管1/4:表示连接1/4英寸OD管的接头
8mm管:表示8mm OD的管
管8mm:表示连接8mm OD管的接头
英制的主要有:1/4、3/8、1/2几种尺寸
公制的主要有:6、8、10、12mm几种尺寸

阳:表示阳接头(公接头)
阴:表示阴接头(母接头)
阳锥或阴锥指的是RT螺纹的接头,即ISO 7/1标准,阳平或阴平主要指的是RS、RP或RG螺纹的接头,即ISO 228/1标准
NPT接头不作专门标注,ST接头在大亚湾核电站用量极少,也没有作专门标注
电线接头接法图解1单股铜芯导线的直线连接
①先将两导线芯线线头成X形相交。

②互相绞合2~3圈后扳直两线头。

③将每个线头在另一芯线上紧贴并绕6圈,用钢丝钳切去余下的芯线青春搏击,并钳平芯线末端。

2单股铜芯导线的T字形连接
①将支路芯线的线头与干线芯线十字相交,在支路芯线根部留出5mm,然后顺时针方向缠绕6~8圈后,用钢丝钳切去余下的芯线,并钳平芯线末端。

②小截面的芯线可以不打结。

3双股线的对接
将两根双芯线线头剖削成图示中的形式。连接时,将两根待连接的线头中颜色一致的芯线按小截面直线连接方式连接。用相同的方法将另一颜色的芯线连接在一起。

47股铜芯线的直线连接方法
①先将剥去绝缘层的芯线头散开并拉直,再把靠近绝缘层1/3线段的芯线绞紧,然后把余下的2/3芯线头按图示分散成伞状,并将每根芯线拉直。

②把两伞骨状线端隔根对叉哈斯卡,必须相对插到底。

③捏平叉入后的两侧所有芯线,并应理直每股芯线和使每股芯线的间隔均匀;同时用钢丝钳钳紧叉口处消除空隙。

④先在一端把邻近两股芯线在距叉口中线约3根单股芯线直径宽度处折起,并形成90°张少宇。

⑤接着把这两股芯线按顺时针方向紧缠2圈后,再折回90° 并平卧在折起前的轴线位置上。

⑥接着把处于紧挨平卧前邻近的2根芯线折成90° ,并按步骤⑤ 方法加工。

⑦把余下的3根芯线按步骤⑤ 方法缠绕至第2圈时,把前4根芯线在根部分别切断,并钳平;接着把3根芯线缠足3圈金宝拉,然后剪去余端,钳平切口不留毛刺

⑧另一侧按步骤④~⑦方法进行加工。

57股铜芯线的T字形连接方法
①将分支芯线散开并拉直,再把紧靠绝缘层1/8线段的芯线绞紧,把剩余7/8的芯线分成两组,一组4根,另一组3根,排齐。用旋凿把干线的芯线撬开分为两组数九歌,再把支线中4根芯线的一组插入干线芯线中间,而把3根芯线的一组放在干线芯线的前面奉纸橙婚。

②把3根线芯的一组在干线右边按顺时针方向紧紧缠绕3~4圈,并钳平线端;把4根芯线的一组在干线的左边按逆时针方向缠绕4~5圈。

③钳平线端。

6不等径铜导线的对接
把细导线线头在粗导线线头上紧密缠绕5~6圈,弯折粗线头端部,使它压在缠绕层上,再把细线头缠绕3~4圈,剪去余端,钳平切口。

7单股线与多股线的T字分支连接
①在离多股线的左端绝缘层口3~5mm处的芯线上,用螺丝刀把多股芯线分成较均匀的两组(如7股线的芯线3、4分)。

②把单股芯线插入多股芯线的两组芯线中间,但单股芯线不可插到底,应使绝缘层切口离多股芯线约3mm的距离。接着用钢丝钳把多股芯线的插缝钳平钳紧。

③把单股芯线按顺时针方向紧缠在多股芯线上,应使圈圈紧挨密排,绕足10圈;然后切断余端,钳平切口毛刺。

8软线与单股硬导线的连接
先将软线拧成单股导线养蚕的过程,再在单股硬导线上缠绕7~8圈,最后将单股硬导线向后弯曲,以防止绑脱落。

9铝芯导线用压接管压接
①接线前,先选好合适的压接管,清除线头表面和压接管内辟上的氧化层和污物,涂上中性凡士林妖怪记事簿。
②将两根线头相对插入并穿出压接管,使两线端各自伸出压接管25~30mm。

③用压接钳压接宋 祖儿。

④如果压接钢芯铝绞线,则XX应在两根芯线之间垫上一层铝质垫片。压接钳在压接管上的压坑数目,室内线头通常为4个,室外通常为6个。
10铝芯导线用沟线夹螺栓压接
连接前,先用钢丝刷除去导线线头和沟线夹线槽内壁上的氧化层和污物京华烟云分集介绍嗜血神灵,涂上凡士林锌膏粉(或中性凡士林)飞雷神之术,然后将导线线卡入线槽,旋紧螺栓,使沟线夹紧紧夹住线头而完成连接。为防止螺栓松动,压紧螺栓上应套以弹簧垫圈



重要通知
想加入工控资料窝技术交流群
请添加静静为好友
并备注:地区-行业-姓名昵称获取进群资格。

在工控的路上工控资料窝
分享到朋友圈,和朋友们一起分享吧
——————————————————————
免责声明:本文版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删除
工控资料窝
长按二维码
“识别”关注